应急照明 可否走横向桥架?
应急照明 可否走横向桥架?问题补充:桥架内是否需要 配sc管? 疏散指示灯,立管需要用两根,还是用1根立管,管顶多设一个86盒?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应急照明 可否走横向桥架? 桥架内是否需要 配sc管? 疏散指示灯,立管需要用两根,还是用1根立管,管顶多设一个86盒? 解答:1、应急照明线路是可以走桥架敷设。 2、桥架内不需要配SC管,可有的设计要不电缆、线出桥架后需配SC管引至用电的设备如箱、灯、插座等。 3、疏散指示灯立管依据施工图纸计取,如设计图中没有就不要考虑,在有不详处就与设计人员联系业稳妥。
2013-01-07 11:40:17
-
应急照明 可否走横向桥架? 可以走桥架的,不用加设套管的。 从桥架往下走的时候需要加上套管进行保护的,一般都有设计上的要求的,我们造价人员就是按照设计进行计算,在价格和工程量上进行控制,按说我们不用管设计的内容,实际工程中有些设计不是很完善就要按照通常的做法进行处理的
2013-01-07 10:51:43
-
1 可以走桥架,桥架就是为了方便穿线,不需要另外穿管了。 2.立管一根就好了 在顶上加设一根接线盒就好。省管省线
2013-01-07 12:20:05
-
疏散指示灯,立管需要用一根管,管顶应该设一个86盒。
2013-01-07 12:53:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看