青柳牧笛 2013-01-07 16:56:34 | 河北省 土建 | 1449查看 8回答
建设部326号《建筑面积计算规则》
1、下图一中变形缝是否计算建筑面积(高层住宅,地下室连通,地上部分不连通) 2、下图二外墙保温层分别为J08J110 A型与B型,请问A型计算建筑面积时考不考虑2.5cm胶粘剂的厚度。本工程单价包死,但施工单位自己选择了不同的保温做法(B做法没有胶粘剂) 3、下图三为阳台栏板结构图,请问计算建筑面积时是算至梁边还是栏板边。
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、这样的变形缝在室内看不见,不计算建筑面积。 2、不论那一种形式,按保温层的外边线计算建筑面积。 3、阳台的面积计算是按栏板的外围计算的。 这就要看图纸的要求了,要求用B型时就不能按A型计算,除非有现场签证。
2013-01-07 17:01:39
-
我同意二楼的回复观点。
2013-01-07 17:13:05
-
一、计算建筑面积 二、计算胶黏剂厚度 三、栏板外侧,梁外出是造型
2013-01-07 16:58:50
-
1 :伸缩缝按层计算建筑面积。2:建筑面积计算至保温层外侧胶粘剂应算厚度。3:阳台建筑面积算至栏板外侧,
2013-01-07 17:29:43
-
1、你定义外墙保温时,要求输入空气层的厚度,因为影响保温的工程量,并不需要输入网格布、粘接砂浆等的厚度,说明计算外墙保温工程量除了空气层的厚度,其他材料的厚度均不考虑 2、当你绘制完外墙保温后,再绘制建筑面积,那建筑面积里肯定也不会含除了保温层及空气层以外的厚度所占的建筑面积,这是一个前因后果的关系。
2013-01-08 14:27:51
-
我们都是算到外墙边线,不含装饰
2013-01-08 16:01:38
-
一、地下室算,主楼由于不连通不能算 二、保温按设计保温板厚度计算即可,不考虑粘结剂的厚度,但应考虑粉刷层的厚度 三、应算至梁外侧,与栏板没有关系
2013-01-10 09:53:49
-
有图有真相,请看下图。 1、图1计算建筑面积,图2不计算。 2、外墙保温不计算建筑面积。 3、阳台建筑面积算至栏板外侧。
2013-01-13 16:24:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看