xi****@163.com 2013-01-08 09:32:00 | 北京市 安装 | 1033查看 4回答
采暖管道的室外管怎么套?工程说明上是这样写的:
室外热力管道采用聚氨酯预制保温管,管道为无缝钢管,外保护为高密度聚乙烯硬质塑料,保温层厚度40mm.请问我的定额要怎么套呢?谁能帮我分析一下,我只知道要套一个钢管,然后还需要套什么呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳成品的聚氨酯保温管,套低压直埋保温钢管(焊接)安装子目2-47~2-56.
2013-01-08 12:35:50
-
一般是按照钢管焊接定额,人工费乘以1.1,主材按无缝钢管和聚氨酯的保温合在一起的价格
2013-01-08 10:11:11
-
这个应该参考8册给排水中室外钢管中预制直埋保温管的项目,还应该套成品管件项目,最好能再套个补口补伤的项目。
2013-01-09 16:22:01
-
一个保温层一个保护层。广东地区定额是在第11册里。
2013-01-10 10:25:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看