调皮的宝贝 2013-01-08 09:50:50 | 山西省 土建 | 693查看 2回答
满堂脚手架 钢管架 基本层 子目乘以系数0.5的定额是怎么解释的啊?该不该不给施工单位啊
问题补充:追问: 我问你定额中是如何解释的?搭设的目的是不是自拌混凝土拿推车进行浇筑是用?现在都是泵送砼那这项应该不给他吧?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这主要是延用2000年山西定额解释说法,综合脚手架未包括钢筋砼基础使用的脚手架,发生时,按上述规定执行
2013-01-10 10:18:46
-
你说的基础脚手架,基础施工时,规范要求,不准踩踏上层钢筋,那么不论你泵送或者现浇混凝土,工人必须振捣啊,泵送工人也要扶管子啊,你不让人家踩踏上层钢筋,那工人不可能飞着给你干活啊,是吧,所以就有了基础满堂脚手架这个措施,那你觉得能不能扣呢,当然,如果那工人会飞的话,你可以不给人家这一项(开个玩笑呵呵)。
2013-01-14 12:42:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看