关于模板超高高度的问题(浙江定额)
1.柱、梁、板、墙模板超高高度是怎么计算的?是层高-3.6m呢?还是梁底高度-3.6m? 2.满堂脚手架基本层层高是怎么计算的?是层高-3.6m呢?还是梁底高度-3.6m?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
模板超高,定额中很明确:“7.现浇钢筋混凝土柱(不含构造柱)、梁(不含圈、过梁)、板、墙的支模高度按层高3.6m以内编制,超过3.6m时,工程量包括3.6m以下部分,另按相应超高定额计算;斜板或拱形结构按板顶平均高度确定支模高度,电梯井壁按建筑物自然层层高确定支模高度。”按照层高计算,层高在建筑面积计算规范中有定义;
2、脚手架也是按照层高。
2013-12-09 12:37:58
-
1.柱、梁、板、墙模板超高高度是怎么计算的?是层高-3.6m呢?还是梁底高度-3.6m? 2.满堂脚手架基本层层高是怎么计算的?是层高-3.6m呢?还是梁底高度-3.6m?
-
关于浙江定额中,柱模板超高增加费---"现浇砼柱支模超高每增1m增加费",这个工程量是取3.6米以上的柱的工程量,还是3.6一下+3.6以上,整一个柱的模板工程量?
-
1、梁高300X500,层高3.6m,怎么还有梁柱模板超高量 2、层高设置为4m,梁柱模板超高量也不对问题补充:截图是层高3.6时的计算结果,计算参数有误的话应如何设置(此为默认设置)?
-
1.柱子和梁只有一层和顶层有超高,可为什么软件计算的时候,没超高的楼层也计算了超高的量呢? 2.墙面钢丝网片的量如何设置? 3.砖基础的平面,立面防潮层如何设置?