构造柱设置
砌体的转角,丁字接头处应同时砌筑,并使纵横墙互相咬合,砌体的端部(无混凝土墙,柱时)须加设构造柱及拉结筋,当墙长≥5M时,需每隔2.5~3M加一构造柱(如遇门窗洞口则设在洞口边)。我想问的是在砌体的转角是否还需要设置构造柱?我的理解是在转角处是不需要了,不知道是否正确。问题补充:那这个转角是不分内外墙的都是要做的吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、如果墙长大于5m时需要设置构造柱,那么这其中有丁字墙时就必须要加柱 2、是否需要加柱,需要相应的截图,才能具体解决
2013-01-08 15:14:49
-
在砌体的转角是需要设置构造柱的。
2013-01-08 15:21:49
-
L型转角设置一个,T字形就不用了。
2013-01-08 14:59:59
-
你的理解是正确的
2013-01-09 13:04:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看