学无止境 2013-01-09 10:12:00 | 河北省 其他专业 | 714查看 2回答
河北08定额中的短肢剪力墙
专家你好!请问河北08定额中关于短肢剪力墙的解释,P533页所说的剪力墙较长边是指相对于谁说的?是墙长和墙厚的比值吗?还是相邻的两个墙体相比呢?如图所示电梯井上边的墙算短肢吗?但如果算的话从电梯井外墙边才能算,从墙中的话1450就不算了;另一张图中的较长边怎样理解呢?是否算短肢请帮忙解释一下,谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是墙长和墙厚的比值吗? 是的 GYZ26处应该是2000/200 下面电梯井处应该是1350/200
2013-01-09 10:31:36
-
短肢剪力墙,是指在一层中宽度同墙宽,在通长墙布置但局部两侧有洞口造成该局部剪力墙象柱一样,(此部分墙较长边和较短边的比值小等于4时)称之为短肢剪力墙。如图中电梯井上边的墙不算短肢剪力墙的。它和四周连接不断开,和其他部分的墙连起来还是墙。短肢剪力墙性质和暗柱有些类似。在套定额时,暗柱套墙定额是可以按短肢墙套的。
2013-01-09 10:30:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看