summery 2013-01-10 15:54:04 | 山东省 土建 | 1941查看 2回答
筏板基础、有集水坑、两层地下室、地上28层,算量时还用房心回填吗?
筏板基础、有集水坑、两层地下室、地上28层,算量时还用房心回填吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果有地下室的话,室内部分是否计算房心土,要根据底板的结构形式。如果基础梁是下返梁与筏板是平的且地面的做法中没有回填土,这时不需要算房心土。如果基础梁是上返梁,其顶标高高于筏板,这时需要回填部分土,保证上平面相平,便于做地面。
2013-01-10 15:57:30
-
结合结构图与建筑图,若存在高差,扣除垫层、面层等厚度,剩余的差值就是土方回填的厚度。
2013-01-10 16:27:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看