秋天的果实 2013-01-10 22:20:32 | 北京市 安装 | 1015查看 4回答
如图 关于排水管(埋地)计算的几个问题
1.如图(排水系统埋地敷设) 干管有部分标高图上未给, 这的标高“经验数值”应该是多少? 2.台盆的埋地部分立管需要计算吗?应该计算多少合适?出地面应该预留多少? 3.地漏埋地部分立管需要计算吗?应该计算多少合适?出地面应该预留多少? 4.坐式大便器埋地部分立管需要计算吗?应该计算多少合适?出地面应该预留多少?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳标高经验数值-0.5即可,各个卫生洁具的排水立管都需要计算,出地面0.1吗就行。
2013-01-11 09:37:55
-
考虑到卫生间内须做防水打瓷砖地面,大便器立管,地漏立管,台盆立管高度距地面都应该在300mm左右。出建筑地面。
2013-01-11 11:17:09
-
是出10CM还是30CM?我反正一般给10CM
2013-01-13 00:18:20
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看