wybasyz 2013-01-11 09:52:29 | 河南省 安装算量GQI | 1244查看 3回答
接地装置定额问题?河南08定额
a点:防雷引下线:利用柱内主筋4xΦ12通长相互焊接作为引下线,在其室外地坪0.5m外墙处设测试连接板。(此为基础四角处和基础中间部位有两处) b点:强电竖井用接地引下线:采用-40x4扁钢下端与基础接地极焊接,进竖井后垂直引上与竖井内每层的LEB连接。 d点:电梯轨道用接地引下线:利用柱内对角主钢筋(Φ≥16)相互焊接电梯轨道用接地引下线:利用柱内对角主钢筋(Φ≥16)相互焊接。 h点:卫生间用接地引下线:利用柱内两根主筋(Φ≥12)通长相互焊接引上至各卫生间,在地面以上0.3米处做接地端子板。(工地实际施工时看到是有大约30公分长扁钢焊接在梁钢筋上) e点:MEB端子板用引下线:利用-50x5镀锌扁钢下端与基础接地极焊接,上端连接MEB端子板。(地下室出MEB总等电位箱接地) 主要是这些东西有些混淆希望懂的人能够详细说明一下分别套什么定额与计算需要注意的事项,谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、a、因为是采用4根建筑物柱钢筋作为引下线,因此应该按照2根钢筋长度金属工程量并套河南08电气按照定额中‘2-949子目’,不计算主材,雨污水利用钢筋引下即没有发生主材。另外在0.5m处计算1个接地电阻测试接线盒安装的工程量,并套接线盒安装的子目(2-1303),输入主材单价。 2、b、强电竖井内敷设的-40*4扁钢,安装通长延长米计算工程量并套‘户内接地母线敷设的2-897子目’,输入主材单价。每层的LED是等电位连接端子箱,根据设计楼层中的LED数量据实计算台数并根据半周长规格套‘接线箱安装(2-1299或2-1300)定额子目,据实输入主材单价。 3、d、计算与a引下线计算相同;若对角钢筋焊接时增加的钢筋以及电梯轨道与柱子根据相连接时所采用增加的钢筋焊接,则安装跨接线计算套项‘2-902’子目。 4、h、卫生间利用柱子根据焊通的计算套项与a引下线相同;有钢筋焊接引到局部等电位接线盒的扁钢,没处距离中0.5m以内时可以按照跨接线计算处数套项,如果没处距离长时则按照延长米计算工程量,并套户内接地母线敷设的子目和输入主材单价。 5、-50*5扁钢套接地母线敷设的子目并输入主材单价;MEB总等电位接线箱套接线箱安装的子目并输入主材单价。
2013-01-12 12:07:37
-
a点:计算长度,套避雷引下线敷设 利用建筑物主筋的子目,乘以2的系数,因为每处是按2根考虑的,这个每处四根主筋。但是不补充主材。因为钢筋在建筑里面已经计取了。测试连接板套测试版安装的子目。 b点:强电竖井用接地引下线:采用-40x4扁钢下端与基计算长度套引下线子目,补充主材。 d点:同a点。 h点:主筋引下线同上,30公分的扁钢计算长度,套室内接地母线的子目。 e点:计算长度套室内接地母线子目,MEB端子板套等电位联结端子箱的子目。
2013-01-11 13:21:03
-
建议你最好参加基础培训班学习就好
2013-01-12 00:30:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看