飘飘 2013-01-12 09:26:48 | 河南省 安装 | 757查看 3回答
消防电问题
请问,消防电中顶板接线盒到消防设备竖直段你们是按金属波纹管算的吗?还是直接按照钢管计算呢,图纸说明是
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、凡是墙内暗敷设均应该采用钢管暗配。 2、只是顶板接线盒到消防设备或元器件时的这段出线才是采用金属波纹管。
2013-01-12 11:11:51
-
消防电中顶板接线盒到消防设备竖直段你的图纸是按金属波纹管,就要这么计算;如果图纸没有说明就按相邻管的材质。
2013-01-12 09:42:27