quyan 2013-01-12 14:30:28 | 山东省 土建 | 6348查看 2回答
独立柱脚手架套项问题
独立柱按柱图示结构外围周长另加3.6m,乘以设计柱高以平方米计算,套用单排外脚手架项目。独立柱包括现浇混凝土独立柱、砖砌独立柱、石砌独立柱。 为什么不是里脚手架呢 要用外脚手架,外脚手架最低是从15m开始计量,里脚手架是3.6m开始
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在工程量计算规则单项脚手架中规定: 凡捣制独立梁(除圈梁、过梁)柱、墙,按全部砼体积每立方米计算13m3的3.6m以内钢管里脚手架;施工高度在6-10m时,应再按6-10m;范围的砼体积每立方米增加计算26m3的单排9m内钢管外脚手架;施工高度在10m以上按施工组织设计方案计算。 也就是说:针对砼柱,按其砼体积*13计算,套3.6m以内钢管里脚手架。 砖柱、石柱才是你说的按外围周长另加3.6m乘以实际砌高度计算相应的单排外脚手架。
2013-01-13 12:26:42
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看