WJH88 2013-01-13 20:45:33 | 北京市 安装算量GQI | 1037查看 2回答
配电柜与配电箱在同一层桥架内敷设电缆如何识别?
配电柜与配电箱在同一楼层,桥架内敷设电源电缆,两端都是桥回如何识别?问题补充:关键是已经把AA1配电柜设置为起点了,可是到配箱哪儿不能选择为起点,看千赢官网首页登录入口教学视频配电箱只能有配管连接桥回然后才能识别。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、找到管道编辑下拉菜单里的桥架配线,然后选中需要穿线的桥架。鼠标右键确定就可以选择需要配置的电源线了。 2、但是你需要注意的是,新建配管是不会被识别到的,桥架配线功能需要新建电线(也就是裸线)才能被识别到。
2013-01-13 21:11:08
-
用设置起点和选择起点功能即可
2013-01-14 00:19:58
-
电缆从配电柜出发到配电箱,全程走桥架,该怎么设置才能直接算出那根电缆来呀!
电缆从配电柜出发到配电箱,全程走桥架,该怎么设置才能直接算出那根电缆来呀!(注:从配电柜出发到桥架在经导管到配电箱的做法,我已经会了!)请教大师
-
各层配电箱进线电缆通过竖向桥架与地下室低压配电柜连接,软件计算电缆如何操作;谢谢
在地下室竖向桥架处“布置立管”,标高为各层层高相加,且设置低压柜为起点,各层配电箱处计算电缆时,软件显示有的箱有电缆数量,有的无数量,求正确的操作步骤
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看