wly 2013-01-15 15:13:14 | 四川省 安装 | 1846查看 5回答
电线长度计算
如:是暗敷设电线(管内穿线),沿地板安装,插座距地0.3米。电线的长度是0.3米*根数呢?还是(0.3米+埋入地板内厚度)*根数呢?谢谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
管内穿线的导线计算并不是以你单纯的举例计算方式。而应该是安装管道长度乘以导线根数,再加定额规定的预留量长度。 按照你所举例的插座管线计算插座3根导线长度应该是:配电箱预留量+(配电箱该插座回路的墙体立管部分管道+地板或者楼板内的水平距离+返上到插座距离楼地面0.3m的管道全长)*3。另外预埋配管时楼板按照其厚度二分之一计算管道长度;地面预埋在混凝土内的按照地面二分之一厚度计算变化方向距离是的管道长度。
2013-01-15 15:33:01
-
暗敷设电线(管内穿线),沿地板安装,插座距地0.3米。电线的长度不是0.3米*根数的,应是(0.3米+埋入地板内厚度)*根数的。
2013-01-15 15:28:07
-
同意,“老顽童”意见!
2013-01-15 22:30:46
-
暗敷设电线(管内穿线),沿地板安装,插座距地0.3米。是(0.3米+埋入地板内厚度)*根数。
2013-01-16 08:37:28
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
-
如照明配电箱距地1.5米安装,配电箱箱体尺寸高度是800,竖向的电线从天棚处的桥架下来(如桥架高4米),竖向电线长度计算式为4-1.5-0.8,还是4-1.5?
-
请问这个WL3:BYJ-3*2.5,是.3根2.5的线,但是这条线里面出现了/4,这个4根的是指有那一段是4根吗?还是说从配电箱出来就是4根呢?求讲解,谢谢
-
请问各位老师一个Bv的电线从AL配电箱引出来,到吸顶的LED灯,系统图上是WC的敷设方式,计算它配电箱上面的立管的高度,是用层高减去配电箱的安装高度吗?然后灯具那里不用设置立管的高度。
-
回路n28是从桥架里引出开的,我计算它的长度是按图示量的距离计算,还是要从它的配电箱源头计算长度2024-11-25 16:58:29 补充2024-11-25 17:04:45 补充
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看