ICE 2013-01-15 16:47:10 | 山东省 其他专业 | 6511查看 6回答
现浇板分布筋的布置
双层单向板,上层的受力钢筋必须布置分布筋吗? 是不是只要有受力筋就必须布置分布筋啊?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳双层单向板,下层受力钢筋的上部及上层的下边一般也都是分布筋,还有就是只要有负筋(也就是上部支座钢筋)或单向受力筋就必须布置分布筋,有的时候下层钢筋也是单向,这时也需要布置分布筋,上部钢筋如果只有支座处的负筋,且没有贯通,这时根据设计要求,可能大于多少或屋面板中间要布置温度筋。 分布筋出现在板中,布置在受力钢筋的内侧,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝. 出现在单向板中,布置在受力钢筋的上部,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝.属于构造钢筋。(满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋。) 双层单向板中,板的上部的钢筋,放在最上面的就是受力筋,抵抗负弯矩的,之下的就是分布筋!
2013-01-16 07:12:05
-
只负筋才需要分布筋。受力筋没有分布筋
2013-01-15 16:49:06
-
双层板一般无分布筋,但上部可有温度筋。单层板支座负筋上一般设置分布筋。
2013-01-15 16:50:25
-
上层受力筋如果只是一个方向,那肯定要布置分布筋的,板筋要形成网格状才行。
2013-01-15 17:37:10
-
结合施工现场进行完成比较好!
2013-01-15 21:33:04
-
双层单向板如果上层只有垂直于长边的负筋,需要布置分布筋的,这是构造要求。如果是双层双向的钢筋,为保证上层钢筋的位置,设置马镫就行了。
2013-01-17 11:32:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看