ma****@163.com 2013-01-17 10:11:26 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 5598查看 3回答
基础内柱箍筋全长加密如何设置?
基础以下柱要求全长加密,例如:KZ1箍筋设置为c8-200,加密为c8-100,如何操作??
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好!在计算设置里如下图设置,计算的结果就是基础内的柱箍筋间距是100mm。
2013-01-17 13:58:50
-
已采纳直接输入C-8-100即可,如图
2013-01-17 10:16:05
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看