AC交流电源(220V)ZRBV-(3X6)SC20 V直流电源(+24V)ZRBV-(2X2.5)SC15 XMP 四总线消防电话通讯总线ZRRVS-(4X1.0)SC20 XTP 两总线消防电话通讯ZRRVS-(2X1.0)SC15 4[ZRKVV-5x1.5 sc25 ce] 手动控制线路 请教下他们代表的意思 。如何计算他们的量 谢谢了
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、ZRBV-(3X6)SC20 意思3根6mm2 的阻燃电线穿在一根SC20管内,线工程量为单根线长度*3 2、ZRBV-(2X2.5)SC15 意思2根2.5mm2 的阻燃电线穿在一根SC15管内,线工程量为单根线长度*2 3、 消防电话通讯总线ZRRVS-(4X1.0)SC20 意思是一根四芯阻燃软线穿在SC20内,线缆长度计算单线长度,不乘系数; 4、 两总线消防电话通讯ZRRVS-(2X1.0)SC15意思是一根二芯阻燃软线穿在SC15内,线缆长度计算单线长度,不乘系数; 5、[ZRKVV-5x1.5 sc25 ce] 手动控制线路 意思是一根五芯阻燃软线穿在SC25内,线缆长度计算单线长度,不乘系数; 4[ZRKVV-5x1.5 sc25 ce] 意思是4根五芯控制线缆,线缆的工程量*4,线管SC25工程量也要乘以4. 简单理解:单股线都按单线长度乘以根数计算工程量;线缆、电缆都计算单根线长度。
2013-01-18 15:25:40
-
AC交流电源(220V)ZRBV-(3X6)SC20,阻燃胶质线3*6mm2 穿20钢管 V直流电源(+24V)ZRBV-(2X2.5)SC15,阻燃胶质线2*2.5mm2 穿15钢管 XMP 四总线消防电话通讯总线ZRRVS-(4X1.0)SC20,阻燃电话线4*1mm2 穿20钢管 XTP 两总线消防电话通讯ZRRVS-(2X1.0)SC15,阻燃电话线2*1mm2 穿20钢管 4[ZRKVV-5x1.5 sc25 ce] 手动控制线路,阻燃控制电缆4根5*1.5mm2 穿20钢管沿顶棚或顶板敷设
2013-01-17 15:32:13
-
AC交流电源(220V)ZRBV-(3X6)SC20这属于阻燃电线,穿线管20的,3根6方的线。 V直流电源(+24V)ZRBV-(2X2.5)SC15参考上面答案 XMP 四总线消防电话通讯总线ZRRVS-(4X1.0)SC20 XTP 两总线消防电话通讯ZRRVS-(2X1.0)SC15 4[ZRKVV-5x1.5 sc25 ce] 手动控制线路 请教下他们代表的意思 。如何计算他们的量 谢谢了 给你个电气符号的总结你自己对照吧。里面很全面的。 电气符号大全 SR: 沿钢线槽敷设 BE: 沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设 CE: 沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC: 暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC: 暗敷设在墙内 CC: 暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC: 暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HYA53,HYV22,HYV23 5对,10对------2400 对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装充油通信电缆;HYAT22,HYAT23, 5对,10对------800对 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装阻燃通信电缆; ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53 5对,10对------2400对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA22,MHYV22,MHYA32,MHYV32 5对,10对------200对,0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0线径 铠装计算机电缆; DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22DJYPVR22 DJYPVP22,DJYPVRP22,ZR-DJYPVP22,ZR-DJYPVPR22 1*2*0.75 2*2*1.0 3*2*1.5 ------30*2*1.5mm 铠装铁路信号电缆;PZY23,PTY23,PZY22,PTY22,PZYH23,PTYH23 PZYA23,PZYA22,PZYAH22,PTYAH22,PTYAH32,PZY32 4芯-6芯-8芯-9芯------6 型号含义: R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编 75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽 2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MM ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线 2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆 AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线 2、规格表示法的含义 规格采用芯数、标称截面和电压等级表示 ①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV, 如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV ②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV, 如:4**185+1*95 0.6/1KV ③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T
2013-01-17 15:32:55
-
1、ZRBV-(3X6)SC20——表示3根6mm2的铜芯阻燃电线穿管敷设,计算时,6mm2电线的量等于图纸平面长度乘以3;SC20:表示DN20的焊接钢管; 2、ZRBV-(3X2.5)SC15——表示3根2.5mm2的铜芯阻燃电线穿管敷设,计算时,2.5mm2电线的量等于图纸计算长度乘以3;SC15:表示DN15的焊接钢管; 3、XMP 四总线消防电话通讯总线ZRRVS-(4X1.0)SC20——此线为阻燃聚乙烯双绞软线,计算时直接按照图纸计算长度,不需乘以4;SC20:表示DN20的焊接钢管; 4、XTP 两总线消防电话通讯ZRRVS-(2X1.0)SC15——此线为阻燃聚乙烯双绞软线,计算时直接按照图纸计算长度,不需乘以2;SC20:表示DN15的焊接钢管; 5、4[ZRKVV-5x1.5 sc25 ce] 手动控制线路——表示4根阻燃控制电缆,每根电缆的规格为5*1.5,穿DN25的焊接钢管敷设和混凝土排管敷设(CE);计算工程量时,控制电缆的量按照图纸计算工程长度乘以4;钢管及混凝土排管按照图纸计算长度,乘以4
2013-01-17 15:40:08
-
是双绞线 就计算一根长度