cui898881 2013-01-17 15:41:31 | 北京市 安装 | 2424查看 2回答
500V箱变套定额这么项目多对吗?
我公司安装500V箱变一台,图中有高压柜两台,低压柜四台,变压器一台,电力施工单位报一份预算,项目有:1、500V箱变本身的安装及设备2、电流互感器安装及设备3、电表仅安装4、电气仪表远程采集器安装及设备5、负荷开关2台,6、电力变压器试验7、低压送配电系统调试8、电流互感器试验9、变压器交接试验10、高压柜交接试验11、绝缘工具一套,他们说交接试验是交给供电局时要做的试验,不然供电局不接收,项目所在地是北京,他们报的项目都对吗,是否有多报,请各位懂行的请指教,谢谢问题补充:负荷开关不含设备,互感器3台,试验也是3台的,
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你提的问题,应按工程所在地供电部门要求的工程验收交接所需内容报价的。一般供电部门都是向北京供电部门所要求的内容,安装施工单位没有多报价的;如果图纸有电缆,还要做电缆试验的。
2013-01-17 18:36:44
-
变压器的系统调试中已包括该系统中的变压器、互感器、开关、仪表和继电器等一、二次设备的本体调试和回路试验。绝缘子和电缆等单体试验,只在单独试验时使用,不得重复计算。 从以上来说显然施工单位是报多了
2013-01-18 12:08:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看