ge****@163.com 2013-01-18 10:26:05 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 661查看 4回答
板中钢筋问题
图纸设计说明是这样的:现浇板中未注明的受力筋均为C8@150未注明的分布筋均为A6@2250,现浇板底板钢筋均为C8@150双向布置。 我遇到了这几个问题:1结构图中有的负筋标注了钢筋型号,有的没有标注,没有标注的我该按什么设置呢? 2.设计说明中的分布筋是指的负筋吗?设置负筋,受力筋时都要填写分布筋吗? 3.现浇板底钢筋均为C8@150,这是什么意思,为什么要说板底呢? 初学者,望知道的大侠们教教我,感谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1结构图中有的负筋标注了钢筋型号,有的没有标注,没有标注的我该按什么设置呢? 没有标注的按C8@150布置。 2、设计说明中的分布筋是指的负筋吗? 分布筋是指绑扎在负筋下面的,起固定负筋间距的作用。 定义负筋时要输入分布筋的信息,定义受力筋不需要输入分布筋的信息,也不好输入。 3.现浇板底钢筋均为C8@150,这是什么意思,为什么要说板底呢? 现浇板底钢筋均为C8@150,是说明现浇板两个方向的底筋都是布置C8@150。 板筋分板底筋和板面筋,板面筋包括板面通长筋、负筋、跨板受力筋,这三种钢筋有可能同时存在,有可能只有负筋、跨板受力筋,而没有板面通长筋,具体要看设计。
2013-01-18 10:38:44
-
你好:1、没有标注的负筋按图纸说明要求未注明的受力筋均为C8@150,标注了的负筋就按标注的,没有标注的按说明要求的。2、设计说明中的分布筋是指的负筋下的分布筋或者是单向受力板里的分布筋。3、现浇板底钢筋均为C8@150属于设计的要求,没有什么原因。
2013-01-18 10:37:56
-
一般板图纸的最下面会有几行文字 按说明设置
2013-01-18 10:38:41
-
图纸设计说明是这样的:现浇板中未注明的受力筋均为C8@150未注明的分布筋均为A6@2250,现浇板底板钢筋均为C8@150双向布置。——这里的“A6@2250”有可能是你写错了吧? 我遇到了这几个问题:1结构图中有的负筋标注了钢筋型号,有的没有标注,没有标注的我该按什么设置呢?——没有标注的就是“C8@150” 2.设计说明中的分布筋是指的负筋吗?设置负筋,受力筋时都要填写分布筋吗?——设计说明中的分布筋不是指的负筋,是指的负筋、跨板受力筋以及板面筋的分布筋。另外在工程设置的计算设置里设置后没有特殊说明变化就不用再分别填写了,软件会自动按设置填写的。 3.现浇板底板钢筋均为C8@150双向布置——是指现浇板底板X、Y向布置钢筋都是“C8@150”。现浇板配置钢筋分为:底板配筋(最下边的钢筋网片)、中间层配筋(板比较厚或右特殊要求是在中间层才有配筋)、面筋(板最上层的配筋,负筋、跨板受力筋、温度筋)。所以注明钢筋的位置是必要的。 如还有疑惑请追问。
2013-01-18 10:45:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看