残风 2013-01-19 11:23:25 | 江苏省 其他专业 | 531查看 1回答
电缆型号问题
请问下YFD-YJV跟FD-YJV有什么区别呢?是是不是一个从导体焊接分支开始的预制分支电缆 另一个是压接头现场施工的分支的电缆?问题补充:现场施工的可以是一根多芯电缆吗?怕上压接头的时候体积不够。还是说必须提供4根或5根单芯电缆一一压接?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,你没有理解错,是一个从导体焊接分支开始的预制分支电缆(一开始就分好了好多插头或插孔的电缆),另一个是压接头现场施工的分支的电缆。
2013-01-19 13:31:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看