蔡信海 2013-01-19 12:42:49 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 5239查看 6回答
关于柱、构造柱延伸到基础问题
如图,一座一层砖混结构的房子,基础是条砖基础(砖放大脚)现在首层的构造柱和柱的钢筋是从基础垫层开始一直到首层层面,这样我对钢筋该怎么布 我在属性定义里底标高改成基础底标高,在工程设置里把基础层设为1.5m(-1.5),但出算出 查看钢筋编缉柱筋的长度一看就是只算首层的 ,该怎么解决 第二个问题:在查看钢筋编辑时,发现里面的第二个是“构造柱预留筋”(我的理解这个是指首层到2层时要预留的钢筋)可是我就一层是不是就不要算这个,这样该怎么解决
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
第一个问题在基础层画一次构造柱,把首层的构造柱复制下去,在+-0.000的部位应该是有一次搭接。 第二个问题可以在计算设置里设置 【你把露出长度设置为0啊,重新汇总计算】
2013-01-19 13:05:46
-
你好!这两个问题其实是一个原因造成的,就是基础层没有绘制构造柱,把首层绘制好的构造柱图元复制到基础层,然后汇总计算,查看基础层的构造柱钢筋编辑,就只是构造柱从基础底(-1.5m)到+-0.000的量,该长度包含构造柱露出+-0.000的搭接长度;首层的构造柱钢筋就是层高-本层露出长度-顶部保护层+弯折。 还有一个重要的地方遗落了,就是要在计算设置里把“是否属于砖混结构”选择为“否”,汇总计算后那个长度960的钢筋就没有了。 你那个之所以计算出这个960长的钢筋,是因为软件默认的为框剪结构,构造柱钢筋是要预埋的,这个960的钢筋就是构造柱预埋筋。
2013-01-19 13:23:31
-
将工程信息里面的结构类型设置为砖混结构,在计算设置里面的砌体结构下将"是否属于砖混结构"后的"否"改为"是";将构件属性表中的截面编辑后的"是"改为"否",在"箍筋"栏后面输入箍筋信息;在基础层相同位置也绘制构造柱.这样计算出来的钢筋就没有问题了. 你所说的“构造柱预留筋”是正负0处的钢筋,并不是首层到2层时要预留的钢筋.在基础层绘制构造柱后就没有这根960mm长的预留钢筋了.
2013-01-19 15:35:12
-
如图,一座一层砖混结构的房子,基础是条砖基础(砖放大脚)现在首层的构造柱和柱的钢筋是从基础垫层开始一直到首层层面,这样我对钢筋该怎么布---按照正常布置 我在属性定义里底标高改成基础底标高,在工程设置里把基础层设为1.5m(-1.5),但出算出 查看钢筋编缉柱筋的长度一看就是只算首层的 ,该怎么解决 -----你的目的是要计算钢筋量,但是你在理解上有个误区,首先不要管他条砖基础还是条基基础,你可以按照条基基础绘制即可(式样同 砖放大脚),但是在绘制构造柱(柱)属性里,设置好90度弯曲长度、把插筋设置改为纵筋设置即可。看看图形是不是这样?第二个问题就不存在了。 第二个问题:在查看钢筋编辑时,发现里面的第二个是“构造柱预留筋”(我的理解这个是指首层到2层时要预留的钢筋)可是我就一层是不是就不要算这个,这样该怎么解决
2013-01-22 02:12:45
-
我觉得这个问题没必要深究,如果你想效率快些,那么你就在前期的设置别设置错了就OK了,如果确实要深究,就看构造柱的相关规范和图集,抗震里面的
2013-01-24 14:02:12
-
这个我觉得不是难题:主要在于你想怎么计算 通过调整相应的计算设置和属性标高这个就可以了,
2013-01-25 10:38:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看