学无止境 2013-01-20 11:02:32 | 河北省 其他专业 | 5131查看 3回答
钢筋接头错开搭接率
你好!请问在JJG2009钢筋算量软件中,计算设置里关于砖混结构中有一项“构造柱纵筋搭接接头错开百分率”后面有选择小于等于25;0;50%;100%选项,请问是否选择0呢?我的工程是砖混结构,构造柱从基础出来4根纵筋是平齐的。如果说纵筋接头搭接率的话是100%就好理解了,可是软件中说的是“构造柱纵筋搭接接头错开百分率”请问怎样理解呢?谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这个图上面显示的就是100%的错开搭接率 错开搭接率是这么算的 错开纵筋数除以全部纵筋 你这里刚好是100%
2013-01-20 11:22:43
-
选择0就是没有搭接。
2013-01-20 11:18:40
-
绑扎搭接接头中心间距不小于1.3倍的搭接长度,即算不在一个连接长度内
2013-08-07 10:23:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看