-
洛夜 2013-01-22 09:43:12 | 山东省 土建 | 3886查看 3回答
板负筋中马凳和分布筋的设置
什么情况下 在板负筋中设置马凳和分布筋 图纸上没有标注有马凳和分布筋啊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
什么情况下 在板负筋中设置马凳和分布筋 图纸上没有标注有马凳和分布筋啊 只要有板负筋的情况下,就要设置马凳筋和分布筋,图纸上没有标注马凳和分布筋,看图纸的设计说明,一般应有分布筋的说明的,马凳筋是施工措施,不在设计范围,一般是按施工方案或根据具体的部位及钢筋规格大小来确定,以能保证钢筋位置不变形为目的,间距根据实际钢筋规格来调整。一般板负筋可以按800*800来设置。当钢筋规格稍大时,可以适当放大间距。
2013-01-22 10:01:14
-
什么情况下 在板负筋中设置马凳和分布筋 图纸上没有标注有马凳和分布筋啊 您好,当板中有面筋时,需要考虑设置马凳筋支撑。一般在设计说明中有提示,按规范执行,马凳筋长度板厚减保护层+200,间距1000*1000。一般设置板负筋时需要输入分布筋,在设计总说明有表示。 是不是 板负筋是上皮筋的情况下 都有马凳?那么马凳的钢筋型号是和分布筋一样吗?我在设计说明里了看到了分布筋的设置 没有看到马凳 和负筋没关系,是受力筋的上部筋,也就是有面筋的情况下有马凳筋。马凳筋型号没有规定比板钢筋等级降一级加间距,如下图。
2013-01-22 09:49:04
-
1、马凳筋是用来支撑上部钢筋的,有上层钢筋时就有马凳筋,马凳筋有分布筋 2、马凳筋的规格图纸中一般不会给出的,需要根据施工组织设计或根据板厚及受力筋来确定: 板厚≤140 ,受力筋和分布筋≤10时,马凳A8 140<板厚≤200 ,受力筋小于等于12,马凳A10 200<板厚≤300 ,马凳A12 300<板厚≤500 ,马凳A14 500<板厚≤700 ,马凳A16 一般施工现场会用钢筋头来做马凳的,也有B12的,建议板不是很厚的,用A10即可 如果是住宅马凳筋间距800也可以的
2013-01-22 10:32:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看