• AP-1-BV-3x6-PC20 是电线 还是电缆?

    还有AP-1-BV-3x6-PC20 CC WC EC L,N,Pe CC后面的这几个是什么 在属性那怎么设置?

    问题补充:是连到上一层的配电箱的,另外 BV-4*50 是电线还是电缆?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、所表示的意思是:由AP配电箱回路出线是(BV)铜芯聚氯乙烯绝缘导线,(3*6)3根6mm2穿在,(PC20)PVC管径de20的塑料管内,沿(CC)屋面或顶棚内 或(WC)墙内 或(FC)地板内暗敷设。3根6mm2的导线分别是:L火线1根、N零线1根、PE接地保护线1根。BV表示的是铜芯导线。 2、另外所提到的BV-4*50是4根50mm2的软线聚氯乙烯绝缘导线。

    2013-01-23 12:45:04 

  • AP-1-BV-3x6-PC20 是AP电力配电箱、BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线、PC20电线穿20硬塑料管, CC 暗敷设在屋面或顶棚内;WC 沿墙暗敷设;FC沿地板暗敷设;CE沿天棚或顶板敷设 L相线(火线) N零线 Pe接地线

    2013-01-23 11:28:13 