小怪怪 2013-01-24 23:15:21 | 湖南省 土建 | 12301查看 2回答
对预应力管桩“送桩深度”正负值的理解
求助各位:预应力管桩的“送桩深度”有的是-0.5m,有的是+0.5m,请问该如何理解?问题补充:请教 :对预应力管桩“送桩深度”+1.5与-1.0如何理解?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳送桩深度按:桩顶标高至自然地面标高±500mm,指的就是预应力管桩的送入地下时不可能刚好和地面平齐,但是偏差不能太大,只能控制在这个范围内。
2013-01-25 07:09:51
-
举个例子 +1.2m 指的是桩顶高于土面1.2m,即15m桩,打了13.8m在土里面,有1.2m未被打入土里
-0.9m 指的是桩顶低于土面0.9m,即5m桩,打了5.9m深,桩顶距离土面有0.9m
2019-09-11 14:24:32