59****@qq.com 2013-01-25 10:14:26 | 河南省 安装 | 788查看 3回答
安装电气识图
在我的系统图上从电度表柜到用户配电箱的连接导线标示为BV-3*16-MR/SC25-FC WC,请问MR是啥意思?谢谢。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
MR是线槽,
2013-01-25 10:20:08
-
MR是金属线槽敷设的意思。
2013-01-25 10:34:58
-
BV-3*16-MR/SC25-FC WC BV-3*16指的是3根16m2的铜线; MR/SC25指的是MR金属线槽或SC水煤气管,规格25mm, FC指的是暗敷设在地面内; WC指的是暗敷设在墙内;
2013-01-25 10:39:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看