飞岩 2013-01-25 14:43:40 | 广东省 安装 | 1640查看 2回答
桥架电缆敷设
1、低压配电柜电缆敷线,是柜下引线经电缆沟引至桥架,并通过小线槽引至设备,在安装图形算量中如何布置,再个桥架电缆敷线一定是配管与起点才行,而桥架至桥架间的敷线就不能敷线吗? 2、设置好起点,再选择起点,窗口弹出“没有桥架起点或选择的第一根管不与桥架相连!”起点是设了,管与桥架也是在同一标高连接,为何会出现这种情况,如何避免?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、低压配电柜电缆敷线,是柜下引线经电缆沟引至桥架,并通过小线槽引至设备,在安装图形算量中如何布置,再个桥架电缆敷线一定是配管与起点才行,而桥架至桥架间的敷线就不能敷线吗?(对你说的情况,软件增加了《桥架配线》的功能。) 2、设置好起点,再选择起点,窗口弹出“没有桥架起点或选择的第一根管不与桥架相连!”起点是设了,管与桥架也是在同一标高连接,为何会出现这种情况,如何避免?(管与桥架、桥架与桥架、桥架与配电箱之间没有连接好,就好出现你说的情况,用三维看一下,查出毛病,就能《选择起点》了。
2013-01-25 18:21:22
-
桥架至桥架的是配电箱之间的吧 你直接电缆布线还是桥架内布线来着我忘了就行 先选择桥架在选择桥架内布线 桥架不好选择的话就先打断再选择 不相连肯定是没选择对管 或者有立高差 有立高差的话要选择与桥架连接的立管
2013-01-25 15:39:09