11****@qq.com 2013-01-25 15:02:51 | 广西壮族自治区 安装 | 2395查看 6回答
请问 这个系统图中的L是什么意思
我起初以为L1、L2、L3是指一楼二楼和三楼 后来发现每一层都有自己的配电箱 这个配电箱只是接一楼的线路 但是在一楼的照明平面图中从配电箱出来的只有三条回路,其中有一条还是线槽。但是系统图中属于照明的回路有5条,怎么回事呢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳此配电系统图中L1黄、L2绿、L3红,为了达到三相线路平衡设计时如此,CT(线槽)/PVC15 cc(顶板内或地板内)WC(墙内)敷设。因为图中n1~5回路表示均有CT/PVC15,所以,才会出现你所说的情况。
2013-01-25 16:31:24
-
这个是配电箱内部图,LI 2 3 是里面的5个回路 照明三个 公共照明 和应急照明整好五个
2013-01-25 15:08:57
-
配电箱内部图,配电箱里有5个回路
2013-01-27 11:12:56
-
n4;n5不在同一张图纸上,到公共照明(或应急照明)的平面图上就能找到n4;n5回路的灯具了。
2013-01-25 18:14:01
-
你看公共照明和应急照明是不是在另一张图上,应该还有应急照明平面图。
2013-01-26 16:12:08
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看