wdjiafeim 2013-01-26 09:22:39 | 江苏省 土建 | 1443查看 3回答
关于厨卫间防水怎样套定额
一般图纸描述中会要求厨卫间做200mm高素混凝土防水坎,但是在厨卫间楼地面做法中又要求做1.5厚聚氨酯防水涂料,四周沿墙上翻300高,请问是要分别套素混凝土定额和聚氨酯防水定额么,且计算工程量时要扣减门洞口么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,要用素混凝土定额和聚氨酯防水涂料定额,计算时要扣除门洞口的尺寸
2013-01-26 09:27:26
-
要分别套素混凝土定额及聚氨酯防水定额子木,计算工程量时应该扣减门洞口相应面积。
2013-01-26 09:27:35
-
一般图纸描述中会要求厨卫间做200mm高素混凝土防水坎,但是在厨卫间楼地面做法中又要求做1.5厚聚氨酯防水涂料,四周沿墙上翻300高,请问是要分别套砼圈梁定额和聚氨酯防水定额,且计算工程量时不扣减门洞口。
2013-01-26 09:37:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看