关于防雷接地
1、防雷接地中屋面利用铁栏杆做接闪器后,沿栏杆下面还需不需要再敷设扁铁做避雷带? 2、利用地梁作接地网,需不需要计算桩与地梁间的焊接,所有地梁与桩的相交处是不是都各算一处焊接? 3、桩承台接地是用在哪种情况,是不是接地体为桩基内钢筋的要算桩承台接地? 4、屋面避雷带用扁钢暗敷设,套定额是不是套室内接地母线? 5、定额中均压环安装子目是否含了均压环与引下线的焊接?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、防雷接地中屋面利用铁栏杆做接闪器后,沿栏杆下面是不需要再敷设扁铁做避雷带的。 2、利用地梁作接地网,是需要计算桩与地梁间的焊接,所有地梁与桩的相交处是应该都各算一处焊接的。 3、桩承台接地是用在接地体为桩基内钢筋的要算桩承台接地的。 4、屋面避雷带用扁钢暗敷设,套定额是应该套室内接地母线的。 5、定额中均压环安装子目是包含了均压环与引下线的焊接的。
2013-01-26 13:12:35
-
1、防雷接地中屋面利用铁栏杆做接闪器后,沿栏杆下面还需不需要再敷设扁铁做避雷带?(不需要) 2、利用地梁作接地网,需不需要计算桩与地梁间的焊接,所有地梁与桩的相交处是不是都各算一处焊接?(需要) 3、桩承台接地是用在哪种情况,是不是接地体为桩基内钢筋的要算桩承台接地?(按设计要求) 4、屋面避雷带用扁钢暗敷设,套定额是不是套室内接地母线?(是) 5、定额中均压环安装子目是否含了均压环与引下线的焊接?(是)
2013-01-26 16:24:08