零 2013-11-24 21:00:55 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 2841查看 2回答
同一层,墙柱混凝土强度等级不一样该如何绘制?
GGJ2013,墙为剪力墙,柱为暗柱,在同一层中,层底标高20.92,层顶标高为23.80,结施图上说明:20.92~23.46标高段墙柱砼强度为C35,23.46~23.80标高段墙柱砼强度为C25。那我是不是同一个暗柱或同一个剪力墙要定义两个,就拿GJA2A来说,如下图1,相当于把GJZ2A分两节来画,第一节:顶标高为23.46,底标高为层底标高,砼为C35;第二节:顶标高为层顶标高,底标高为23.46,砼为C25;那第一节和第二节的配筋(下图2)是不是也输一样的呢?这样一来,岂不是第一节和第二节的钢筋在23.46标高处绑扎搭接?求大师们指点,遇到这种情况如何处理?怎样绘制呢?真的分两节来画吗?问题补充:请大师们说说具体步骤,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
GGJ2013,墙为剪力墙,柱为暗柱,在同一层中,层底标高20.92,层顶标高为23.80,结施图上说明:20.92~23.46标高段墙柱砼强度为C35,23.46~23.80标高段墙柱砼强度为C25。那我是不是同一个暗柱或同一个剪力墙要定义两个,就拿GJA2A来说,如下图1,相当于把GJZ2A分两节来画,第一节:顶标高为23.46,底标高为层底标高,砼为C35;第二节:顶标高为层顶标高,底标高为23.46,砼为C25;那第一节和第二节的配筋(下图2)是不是也输一样的呢?这样一来,岂不是第一节和第二节的钢筋在23.46标高处绑扎搭接?求大师们指点,遇到这种情况如何处理?怎样绘制呢?真的分两节来画吗?
不同标号只能分开画了,钢筋的话,可以在节点设置里单独设置一下。
其实最简单的办法是在钢筋算量里不分开计算,导入到图形中再把上下两层墙体分开。
2013-11-24 21:18:08
-
不用那么麻烦,在楼层砼强度设置了把本层墙柱砼设置为C35,层顶梁砼设置为C25就行了。因为在23.46至23.8这段标高里墙柱没有接头,不影响墙柱的钢筋量计算。
2013-11-24 22:24:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看