四弦一品 2013-01-26 15:26:05 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1239查看 3回答
主次梁无法识别情况下如何在原位标注中添加附加箍筋
梁中有自动生成吊筋的功能,但是软件识别的主次梁与图纸有一些出入,想手动在原位标注中输入,发现输入后梁绘图界面没有显示输入的附加箍筋信息,因为其他已识别的附加箍筋在梁上都是显示的,那么我判断,没显示就说明我在原位标注中手动添加的箍筋没有成功(注:原位标注中我已添加了相对应的次梁宽度),请问下各位前辈,在软件识别不了主次梁的情况下,如何添加附加箍筋?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好!你在原位标注添加附加箍筋的方法是正确的,只不过软件里凡是在原位标注里添加的箍筋在平面图上是不显示的,只有自动生成或识别过来的附加箍筋和吊筋才在平面图上显示的。 虽然绘图界面没有显示,但汇总计算后是有该附加箍筋的量的,你可以在编辑钢筋里查看的。
2013-01-26 15:31:00
-
关于主梁与次梁交接处在主梁上附加箍筋,你在原位标注添加附加箍筋的方法是正确的,在软件三维显示中不会显示出来,不过计算结果是有的,你可以在编辑钢筋框内查看箍筋跟数
2013-01-26 15:41:19
-
手工输入是不显示的,你可以计算一下,看看就知道了
2013-01-26 17:30:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看