君君 2013-01-27 16:09:13 | 山西省 安装 | 2672查看 7回答
电气系统图上,这个 表示什么意思?
电气系统图中,NC1-09交流接触器提供常开触点 NH-BV-1*2.5,这句话表示什么意思,算量的时候要算什么?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电气系统图中,NC1-09交流接触器提供常开触点 NH-BV-1*2.5,这句话表示的是这个交流接触器平常是断开的,只有在停电的时候才会闭合,达到应急照明的作用,那是配电箱里面的原件,算量的时候要算的只是那趟耐火铜芯线NH-BV-1*25 就是和上面的线是一路的,就是一根20管了穿4根线,长度一样。
2013-01-27 16:36:04
-
电气系统图中,NC1-09交流接触器提供常开触点 NH-BV-1*2.5,这句话表示什么意思,算量的时候要算什么? WE2 NHBV3*2.5与NHBV1*2.5共管敷设,NHBV3*2.5这3根线一根火线(正常照明)、一根PE线(接灯具金属外壳)、一根零线,NC1-09常开接点带NHBV2.5(火线事故应急照明)此线路有火灾(事故)自动报警模块带动交流接触器常开接点闭合接通照明回路(接灯具与开关回路线上)。 算量时,接触器已包括在配电箱内,1、配管 2、穿线(配电箱至灯具4根线,灯具到开关2根线)3、线盒(灯头盒、开关盒)4、灯具 5、开关
2013-01-27 17:03:19
-
这个回路你就算4*2.5的工程量就好,其他你都可以不管,不用钻牛角尖,不影响工程量或造价的
2013-01-27 20:00:50
-
WE2回路按4根线计算NH-BV-2.5电线即可。
2013-01-28 05:55:01
-
电气系统图中,NC1-09交流接触器提供常开触点 NH-BV-1*2.5,这句话表示意思是NH-BV-1*2.5的线,要接在NC1-09交流接触器提供常开触点上,算量的时候要算NH-BV-1*2.5的线。
2013-01-28 11:03:15
-
同意楼上师傅的说法,建议从实际工艺出发,
2013-01-28 17:52:55
-
NC1-09交流接触器提供常开触点 NH-BV-1*2.5,是应急照明强启线,算量时另外+一根(*4)。
2021-04-12 16:01:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看