fe****@163.com 2013-01-27 18:26:04 | 广东省 土建 | 22186查看 3回答
门窗两边是否必须设置构造柱?
之前我都是门窗两边设置构造柱?砌体墙超过5米设置构造柱。 但领导说设计没说设置就不要设置。 真这样吗? 有哪些资料规定说不说都要设置构造柱吗?问题补充:砌体墙的转角处呢???、
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳关于门窗两边设置构造柱,这个一般按设计要求,每个地区的结构图集也有要求,设计没要求设置就不要设置。 一般外墙:墙的交接处,如转角、丁字交接都必须设,墙长大于4米中间也要设。 内墙:只是墙长大于8米或两倍层高时,中间要设,双侧无侧向支撑或单侧无侧向支撑,才设构造柱,一般都没有。
2013-01-27 18:43:27
-
不是所有的门窗两边都要设构造柱的,应该以图纸为主。
2013-01-27 18:39:02
-
砌体墙的转角处一般要设构造柱,但是还是要按现场实际的来,在施工之前,一般会在建筑图中标注出构造柱的位置,然后让甲方确认。
2013-01-28 09:13:30