conalaty 2013-01-28 09:37:14 | 广东省 土建算量GCL2013 | 4519查看 6回答
砌体墙圈梁设置
结构说明中是墙高超过四米的设置圈梁一道,请问,砌体墙墙高4.1,但是下面有0.5高的素混凝土墙脚,这种状况下要设置圈梁吗?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种情况可以不设置。
2013-01-28 09:42:56
-
已采纳那就不需要再设置圈梁。
2013-01-28 09:39:30
-
已采纳遇到这种情况主要跟设计沟通,然后看一下当地监督,监理部门意见。二次结构中构造柱,圈梁,没有一个准确的做法。这个圈梁做也行,不做也行。看一下抗震等级吧。
2013-01-29 11:50:16
-
已采纳不需要设置圈梁。
2013-01-28 17:31:23
-
已采纳这时你可以不需要设置圈梁,
2013-01-29 18:14:59
-
已采纳结构说明中是墙高超过四米的设置圈梁一道,请问,砌体墙墙高4.1,但是下面有0.5高的素混凝土墙脚,这种状况下要设置圈梁吗? 是应该设置圈梁的。首先我们都知道圈梁是增强超高砌体的整体性,也就是说在砌体墙与墙之间起着相互联接作用。虽然下面有0.5高的素混凝土墙脚,但这个素混凝土墙脚仅能起到防水防潮的作用起不到圈梁所具备的“增强超高砌体的整体性”作用。从结构整体力学来看种状况下要设置圈梁。
2013-02-03 00:46:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看