25****@qq.com 2013-01-28 14:16:03 | 北京市 安装 | 2411查看 1回答
铜接线端子和电缆终端头
您好 对于电缆有几个问题请您详解 初学 谢谢 1.铜接线端子和电缆终端头有什么区别 2.看到有的人说导线截面在多少以下可以使用铜接线端子,有相关规范规定吗? 3.铜接线端子和电缆终端头包含在电缆敷设的材料费里了么 是否需要计算 单独组价?? 非常感谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好 对于电缆有几个问题请您详解 初学 谢谢 1.铜接线端子和电缆终端头有什么区别 2.看到有的人说导线截面在多少以下可以使用铜接线端子,有相关规范规定吗? 3.铜接线端子和电缆终端头包含在电缆敷设的材料费里了么 是否需要计算 单独组价?? 非常感谢 1、铜接线端子和电缆终端头有区别的,铜接线端子一个头一个,电缆终端头一组一个(三芯、四芯、五芯等,四芯不乘系数,其它均乘系数)。 2、定额综合解释 3、铜接线端子和电缆终端头不包含在电缆敷设的材料费内,另套相关定额。
2013-01-28 14:43:23