在他乡 2013-01-28 17:09:46 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1246查看 1回答
顶层柱钢筋锚固的问题
本柱位于顶层,按照图集的要求,顶层柱的外侧角筋应锚固1.5Lae,我将节点设置中的顶层柱锚固按照图集的要求选择了节点(图2),但是为什么软件在计算时并没有按我设置的计算(图1)?是不是我哪里设置错了,应该怎样设置才能使其按图集的要求锚入1.5Lae呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳先将柱识别为边角柱。将梁设置为屋面框架梁,这样汇总计算后,才可以按规范和设置的节点进行锚固计算。
2013-01-28 17:14:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看