• 人工挖孔桩问题

    有护壁的工程量按单根设计桩长另加250mm乘设计断面积以立方米计算,还有护壁设计断面周边增加20mm(08定额)。到底算不算,现在在对量,对量的是一位30几岁的老师,他说咨询了造价站。护壁的20要加,但是桩心砼的250不增加。特急,自己是乙方,又才做这行没多久,望高手指点。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    2008定额计算规则上有明确说明 混凝土护壁工程量按设计断面周边增加20mm,以立方米计算。人工挖孔灌注桩桩芯混凝土:无护壁的工程量按单根设计桩长另加250mm乘设计断面积(周边增加20mm)以立方米计算;有护壁的工程量按单根设计桩长另加250mm乘设计断面积以立方米计算。

    2013-01-29 20:30:10 

  • 你的工程是用的什么定额,你就用什么定额上的计算规则,

    2013-01-29 09:47:01 

  • 最好两个都加上去。08定额没说加250mm就加不到。按最新定额吧