人工挖孔桩问题
有护壁的工程量按单根设计桩长另加250mm乘设计断面积以立方米计算,还有护壁设计断面周边增加20mm(08定额)。到底算不算,现在在对量,对量的是一位30几岁的老师,他说咨询了造价站。护壁的20要加,但是桩心砼的250不增加。特急,自己是乙方,又才做这行没多久,望高手指点。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳2008定额计算规则上有明确说明 混凝土护壁工程量按设计断面周边增加20mm,以立方米计算。人工挖孔灌注桩桩芯混凝土:无护壁的工程量按单根设计桩长另加250mm乘设计断面积(周边增加20mm)以立方米计算;有护壁的工程量按单根设计桩长另加250mm乘设计断面积以立方米计算。
2013-01-29 20:30:10
-
你的工程是用的什么定额,你就用什么定额上的计算规则,
2013-01-29 09:47:01
-
最好两个都加上去。08定额没说加250mm就加不到。按最新定额吧
2013-01-29 09:51:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看