670113 2013-01-30 15:27:10 | 山东省 安装 | 2334查看 8回答
电气系统图中,照明标注的是3*2.5的线,平面图中没有任何标注,为什么要按2根线算呢
电气系统图中,照明标注的是3*2.5的线,平面图中没有任何标注,为什么要按2根线算呢
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳3*2.5,1零(N),1火(L),1保护(PE),,原来规范好像不是那么严,普通灯具不需要你再走根PE,所以原来给灯的线就是2根,即1零1火,后来新规范要求一般的灯具都要有PE线(是否生活水平高了,精装用的灯具好了,金属外壳的多,或者怕你精装时有金属外壳的灯),故现在的设计在系统图上写3*2.5多了根PE线,现在按一般的设计,未标注的灯具之间的连线为3根,未标注的灯具至单联开关的为2根,因为灯具至单联开关的线就只是2火线,有的人也叫1火1控,别的线,零线和保护线,前者不能进开关,后者无需进开关,但过路线除外(指利用开关盒做过路盒,去往别的灯具或者开关的线)。根据楼主所说情况,算两根,无非就是施工单位未按3根来施工,未加PE线呗,灯照常亮,或者是单联单控开关的线。
2013-02-01 14:09:04
-
如是照明线路,常规都应该是2根线,不可能采用电缆或双绞线、护套线来敷设。
2013-02-02 10:50:46
-
谁说按2根算啊,,,系统图3*2.5你就要算3*2.5的回路,,,除了单联单控开关算2根
2013-02-04 10:40:33
-
一般平面图没有标注的就代表两根线,所以按照两根线计算也没有错。
2013-01-30 15:33:26
-
电气系统图中,照明标注的是3*2.5的线,平面图中没有任何标注,为什么要按2根线算呢 看是否应急照明。普通照明两根线,但有时平面图中两盏灯一个双联开关时,往往也不标注,这时,两盏灯到开关的线就要计算三根线。
2013-01-30 16:15:22
-
电气照明系统图中标注3*2.5导线,而平面图中没有任何标注时,说明其中有一个是设计勘误造成。预算设计图纸会审时即应该提出明确的事宜。如果没有图纸会审纪要相关内容时,则需要进行照明线路分析以后再排除错误的,及按照正确线路施工安装和工程计算。
2013-01-30 16:10:24
-
哪个看平面图喽,都按系统图来啊,平面一般都不标的啊,不过有时候会写这段几根线。
2013-01-30 17:37:31
-
从实际出发,看现场,就会一清二白
2013-02-06 10:00:13