25****@qq.com 2013-01-31 10:33:09 | 北京市 安装 | 1017查看 5回答
初次遇到电气结算 请高手请教
您好,马上遇到电气的结算 CAD图上只是表示怎样走线 实际中也许不是这样走 投标时是按照图纸出的量 结算从新算量的时候 应该怎样呢 按照竣工图纸算吗 竣工图纸是按照现场实际走线画的么?之前一直做土建没有遇到过~~~~~~~~~感觉如果只是依靠图纸会不会算少~~~绕梁什么的 谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按道理,电气预埋管,在一次结构内的,应该是按最近的路由走,这没错,但是现在设计,有的负责人的,懂施工的,会画的和现场实际施工接近,但可能个别地方考虑不周全,这样,算量的时候只要个别地方修改一下路径就可。有的设计就横平竖直(明配管才是横平竖直),与实际施工差距很大,这样的话,应该按最近路由计算长度。一般懂施工的,无论是甲方的还是乙方,应该都能接受,怕的就是不懂的或者认死理的,就不好弄。
2013-01-31 13:13:56
-
结算从新算量的时候 应该按照竣工图纸算量。
2013-01-31 10:54:10
-
图纸只是示意图,实际施工按最近距离,决算按找竣工图,但是也要考虑最近距离施工,但是绘制竣工图纸考虑到图纸的明了,一般也是为了绘制图纸的方便,电气图纸也是表示示意图
2013-01-31 10:39:00
-
第一版施工图+过程变更+工作联系单,保证工程量不会少,不能直接按竣工图
2013-01-31 14:19:47
-
要看你是甲方,还是乙方? 1,是乙方,图纸与实际按多的作. 2,是甲方,图纸与实际按少的算 横批:想要---签证
2013-02-06 09:19:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看