干煸豆角 2013-02-04 10:58:10 | 山东省 土建 | 4290查看 2回答
单排、双排外脚手架
我是山东地区的,请教大家单排和双排外脚手架的区别?柱要套单排外脚手架吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳二、外脚手架 (一)建筑物外墙脚手架高度自设计室外地坪算至檐口(或女儿墙顶);工程量按外墙外边线长度(凸出墙面宽度大于240mm的墙垛等,按图示尺寸展开计算,并入外墙长度内),乘以高度以平方米计算。 (二)砌筑高度在15m以下的按单排脚手架计算;高度在15m以上或高度虽小于15m,但外墙门窗及装饰面积超过外墙表面积60%以上(或外墙为现浇混凝土墙、轻质砌块墙)时,按双排脚手架计算;建筑物高度超过30m时,可根据工程情况按型钢挑平台双排脚手架计算。 (三)独立柱(现浇混凝土框架柱)按柱图示结构外围周长另加3.6m,乘以设计柱高以平方米计算,套用单排外脚手架项目。现浇混凝土梁、墙,按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、 墙净长以平方米计算,套用双排外脚手架项目。 柱子是单排外脚手架
2013-02-04 11:05:02
-
您好,山东定额,按墙高区分单双排,考虑的是安全方面,措施项目一节中有关于脚手架的详细说明,现浇混凝土框架柱、独立柱、砖柱、石柱,需要计算脚手架,套单排外脚手架。