秋天的果实 2013-02-05 00:49:12 | 北京市 安装 | 1531查看 3回答
如图:采暖系统中穿外墙的暖洞 应该如何计算工程量?还需要刚性套管吗?
1.采暖系统中穿外墙的暖洞 应该如何计算工程量? 2.如何套定额? 3.还需要刚性套管吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.采暖系统中穿外墙的暖洞属于预留洞,不计算工程量,所以不用套定额。 2.施工图没有设计套管所以不需要计算刚性套管。在实际施工时,一般采用套管封堵,或直接采用防火泥封堵,所以套管及防火泥都是另外计算费用的
2013-02-05 07:59:52
-
1.采暖系统中穿外墙的暖洞属于预留洞,不计算工程量。2.不用套定额。3.施工图没有设计套管所以不需要计算刚性套管。
2013-02-05 05:24:43
-
采暖系统中穿外墙的暖洞 应该装柔性套管,套套管的制作安装定额。
2013-02-05 17:39:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看