• 构造柱与圈梁相交处,构造柱箍筋在相交处是否加密?框架柱与相交处,框架柱箍筋在此相交处是否加密?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    框架柱和构造柱与圈梁相交,图纸没有明确要求时,柱箍筋是不需要另外加密的,因为圈梁不是受力构件。

    2013-02-15 22:59:56 

  • 构造柱与圈梁相交处,构造柱箍筋在相交处不需要加密

    2013-02-14 17:49:26 

  • 构造柱与圈梁相交处,构造柱箍筋在相交处不加密。框架柱与圈梁相交处,框架柱箍筋在此相交处不加密。

    2013-02-11 14:47:31 

  • 构造柱与圈梁相交处,构造柱箍筋在相交处是按加密区设置的,如果设计有加密就需要加密,框架柱与框架梁相交处,框架柱箍筋在此相交处也是一样的,根附近的箍筋一样布置,有加密就加,没有就没有,但是它们都有相应的箍筋,箍筋是不能少的。

    箍

    2013-02-11 21:37:11 

  • 构造柱与圈梁相交处,构造柱箍筋在相交处加密,框架柱与相交处,参见3G363P6.框架柱箍筋在此相交处加密11G101-1P58.

    2013-02-11 17:07:46 

  • 抗震的都要加密的!

    2013-02-12 16:33:28 

  • 构造柱与圈梁相交处,构造柱箍筋在相交处一般设计是加密的。框架柱与梁相交处,框架柱箍筋在此相交处是加密的。

    2013-02-13 04:55:13 