y199300 2013-02-11 22:59:25 | 云南省 安装 | 1006查看 5回答
设计图上WDZN-BYJ-500KV-2.5mm2为无卤低烟阻燃铜芯电力电缆对吗
百度上查到:WDZN-BYJ-500KV-2.5mm2为无卤低烟阻燃铜芯线和无卤低烟阻燃铜芯电力电缆两种,到底那个正确。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳WDZN-BYJ-500KV-2.5mm2 无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘500KV以下2.5mm㎡铜芯布电线 W无卤 D低烟 Z阻燃 N耐火 B布线 YJ交联聚乙烯绝缘 500KV:500千伏以下 2.5mm2电线线径 对于这种电线是铜芯导体时,B省略,铝芯时L表示. 关于这些你可以看看DGJ08-93-2002民用建筑电线电缆防火设计规程
2013-02-12 09:43:45
-
百度上查到:WDZN-BYJ-500KV-2.5mm2为无卤低烟阻燃铜芯线和无卤低烟阻燃铜芯电力电缆两种,到底那个正确。 答:无卤低烟阻燃铜芯电力电缆更为准确。回答完毕。
2013-02-12 00:33:35
-
WDZN-BYJ-500KV-2.5mm2为无卤低烟阻燃铜芯线正确。
2013-02-12 05:33:27
-
WDZN-BYJ-500KV-2.5mm2为无卤低烟阻燃铜芯电缆,BYJ-布线交联聚乙烯绝缘电缆。
2013-02-12 14:20:51
-
WDZN-BYJ-500KV-2.5mm2为无卤低烟阻燃铜芯线.
2013-02-12 11:47:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看