• 同一个工程中梁的上部钢筋计算方法为什麽不一致

    同样是框架梁的上部通长筋一根梁是:伸入节点长度+节点设置中设定的弯折+净长+伸入节点长度+节点设置中设定的弯折 而另一根梁是:-距支座边距离+净长-距支座边距离 究竟是哪里出了问题,还望高手指教

    问题补充:我又看了一下图纸,那根梁的集中标注上部通长筋是2B22而原位标注支座处是4B18 2/ 2 上部钢筋计算22的是:-距支座边距离+净长-距支座边距离

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • -距支座边距离+净长-距支座边距离,你定义的应该是钢筋不伸入支座。

    2013-02-19 11:54:22 

  • 定义没有定义好

    2013-02-19 13:14:23 

  • 第一种情况:这根梁的上部通长筋与支座筋是同一种型号的钢筋,例如:集中标注上部通长筋是2B22而原位标注支座处是4B22。 第二种情况:这根梁的上部通长筋其实是架立筋,架立筋是不伸到支座里的,如:集中标注上部通长筋是2B22而原位标注支座处是4B18 2/ 2。

    2013-02-19 13:33:24 

  • 你好!梁的集中标注上部通长筋是2B22而原位标注支座处是4B18 2/ 2,说明上部通长筋是由不同直径的钢筋组成的,支座筋的直径是18的,而中间上部筋是直径22的,此时直径22的钢筋与两端的支座筋是搭接连接的,搭接长度按直径小的钢筋计算。 -距支座边距离+净长-距支座边距离,这个公式里-距支座边距离就是减去支座筋伸入跨中的长度,计算的结果实际上就是上部钢筋长度为净跨的1/3,搭接长度在支座筋里。因为支座筋的直径比上部中间筋的直径小,如下图上部中间筋的直径是较小的。

    上部通长

    2013-02-19 14:50:02 