林子 2013-02-22 21:27:23 | 河北省 其他专业 | 1317查看 4回答
有些地下室板中说明要用双层双向钢筋,那么板中画的负筋还用布置么?
有些地下室板中说明要用双层双向钢筋,那么板中画的负筋还用布置么?假如要布置那板就成了3层筋了,第三层筋 是不是不用 分布筋 ? 它们三层上下间距是怎么规定的?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按设计要求布置钢筋,当存在有面筋时,布置的负筋中分布即使有设置,软件也不会计算。
2013-02-22 21:29:33
-
已采纳1. 有些地下室板中说明要用双层双向钢筋,那么板中画的负筋还用布置么?——负筋应该按设计据实布置。 2. 假如要布置那板就成了3层筋了,第三层筋 是不是不用 分布筋 ?——是的负筋是不用分布筋的,即便在工程设置中或属性框中有分布筋,软件也不会计算的。因为“双层双向钢筋”的双向面筋已经作为了其分布钢筋。 3. 它们三层上下间距是怎么规定的?——双向底筋距板底一个保护层15mm;双向面筋和板负筋钢筋都是面筋它们是并列交叠绑扎在一起的,最上层钢筋距板顶一个保护层也是15mm。
2013-02-22 21:44:40
-
已采纳双层双向的钢筋就不会有分布筋了。
2013-02-26 20:47:48
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看