渐变的梦 2013-02-23 22:17:01 | 山东省 其他专业 | 2709查看 5回答
梁架立筋输入问题
布置的梁集中标注为WKL7(6)400*700 C8@100/200(4) 2C20+(2C12) N4C12 那么他原位标注中跨中筋又出现(2C12),需要删掉还是保留 有图问题补充:如果中间原位标注中有跨中筋,例如中间有个6C22,那么在原位标注中应该输入6C22+(2C12)么 是我表达不清楚还是你们看不懂? 我就是问如果这根梁的集中标注中已经有了架立筋就如图上所示。2C20+(2C12),那么在图上画出梁后。梁跨中筋原位标注默认的是有(2C12)。然后,如果这个梁跨中筋原位标注在图纸上是6C22,那么我应该在跨中筋部分输出6C22+(2C12),还是6C22?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.不要删除。 2.梁跨中筋原位标注默认的是有(2C12)。然后,如果这个梁跨中筋原位标注在图纸上是6C22,那么你将原位标注表格中的那一跨的(2C12)改为6c22即可。
2013-02-26 20:44:28
-
不要删除,找原位标注的信息输入即可
2013-02-23 22:25:43
-
不要删除了,你问的问题水平不高。中间一般情况下没有原位标注。除非是没有上部通长钢筋,只有支座钢筋,然后中间有架力筋,只标注架力筋即可。
2013-02-24 08:34:48
-
那原位标注中有跨中筋了。就行中间有个6C22的话。是不是需要改成6C22+(2C22) 【集中标注的信息在定义时就输入,原位标注的信息输入6】
2013-02-24 11:57:31
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看