老谈 2013-02-25 18:09:51 | 湖南省 其他专业 | 1527查看 5回答
湖南电气安装电缆头如何套定额
湖南06定额,变压器的路灯用电有4组VV5*25电缆回路,那么电缆端头计算工程量 :1个端头,还是4个端头,还是每线分线一个端头(4*5=25) 多谢。问题补充:不考虑中间端头,只是电缆和变压器的连接端头, 接连变压器有4个回路(4根VV5*25mm2电缆), 我们这边也有不同的理解!!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题没有说清楚,所有答案也不一样。 变压器的路灯用电有4组V V -5*25电缆回路,假设路灯共计80盏,那么电缆端头计算工程量是多少? 由于每根电缆必须进到灯杆里面与端子板压接,所有80根电缆*2个头=160个电缆头。
2013-02-26 15:24:21
-
变压器的路灯用电有4组VV5*25电缆回路,那么电缆端头计算工程量:是按4条回路、一条回路一根电缆、一根电缆两个电缆头4*2=8个电缆头计算电缆头工程量,不是每线分线一个端头(4*5=25)。
2013-02-26 05:18:14
-
是每个分线一个端头(4*5=25)。
2013-02-25 19:17:34
-
同意楼上的意见。是8个头。
2013-02-26 08:17:24
-
1组是一个回路,一根电缆,俩个电缆头,四组8个电缆头,VV5*25是一根电缆,只需俩头各一个电缆头,还有就是4*5=25???
2013-02-26 11:22:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看