dw****@163.com 2013-02-27 10:14:00 | 广东省 安装 | 895查看 1回答
防雷计算中,接地部分需要计算哪些项目?
1.接地体,利用地梁两根不小于直径16的主筋同长焊接。这个是否需要计算和套定额? 2.接地保护线引出是否要计算? 3.接地电阻测量点是否按断接卡子计算? 我是广东的,这部分问题不清楚,麻烦解答疑惑,谢谢了!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.接地体,利用地梁两根不小于直径16的主筋同长焊接。这个是否需要计算和套定额? 需要计算并套用《利用建筑物 主筋引下》相关子目。 2.接地保护线引出是否要计算? 要计算,这是由接地引至室外接地极与大地相连接的部分。 3.接地电阻测量点是否按断接卡子计算? 是以室外接地点为测量点计算,按系统执行。
2013-02-27 23:41:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看