koury 2013-02-27 10:49:31 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1034查看 2回答
请教下筒体转角墙水平筋和梁钢筋手算的问题。求个详细计算公式。
建筑物抗震等级为非抗震。砼为C35。梁的中间支座宽为500.两边端柱宽400。剪力墙厚200,钢筋A8@150 拉勾梅花布置600X600 已经附图了。 如果还有其它什么没表达清楚的,麻烦举个例子算下就行了。 1、筒体转角墙外侧水平筋搭接怎样计算?根据11G-1第几个节点算? 2、多跨梁变截面的这种钢筋怎么算?? 先谢谢了。.
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果设计人对转角墙 变截面框架梁的钢筋构造未作出说明 转角墙参照图集11G101-1第68页转角墙一、二、三 选用哪个都可以 变截面梁按图集11G101-1第84页第一个节点(根据你图纸的实际情况)
2013-03-01 16:33:25
-
转角处外侧水平筋有设计要求按设计要求否则默认自由选择,见11G说明。 多跨梁变截面在梁原位标注中输入即可
2013-02-27 13:41:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看